常见问答

科里奥力流量计如何发挥最佳性能?

发布时间:2022-11-17 15:44:50

科里奥力流量计如何发挥最佳性能?(图1)

1.仅选择与所有预期过程流体和清洁/冲洗剂化学兼容的科里奥利流量计传感器材料。

2.正确定位流量计以保持仪表满载并避免两相条件。对于液体:管子向下或标志位置向上流动。对于气体:管道向上或标记位置向下流动。

3.适当调整科里奥利流量计的尺寸,以在可接受的压力损失范围内的整个工艺流量范围内保持最佳测量性能。

4.对科里奥利流量计进行绝缘和/或加热跟踪,以获得最佳密度,浓度和体积测量性能,或者如果温度变化会导致不良影响,如闪蒸,冷凝或结冰。

5.验证质量流量传感器的校准常数是否在电子设备中正确反映。

6.找到科恩科科里奥利仪表下游的所有控制阀,以提供背压(并保持管道充满)。

7.如果正常过程温度或压力远离制造商的校准条件,则执行零校准。在过程压力下循环流体,直到所有流量计组件达到热平衡,然后在没有流量的情况下阻塞仪表,并使仪表归零。

8.如果制造商要求,确定管完整性诊断测试值(也称为仪表校验)的字段基线。

返回列表

推荐产品 / Hot product

推荐阅读 / Hot News